话题: 如何维护好压力变送器?
113.135.158.*
2013-10-19 13:54:49

压力变送器根据被测介质的压力不同,可以分为压力变送器、**压力变送器、微差压变送器、低、中、高差压变送器、高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传,可进行压力、流量、液位的测量。





运行维护





一、日常与定期维护:





1每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁;





2每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。





3每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;





4每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。





5每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实。





6按变送器校准周期定期进行校准。





7对变送器定期进行排污、排凝或放空,





8对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液。





9对易堵介质的导压管定期进行吹扫。





二、长期停用变送器时,应该关闭一次门。





三、变送器在运行时,其壳体必须良好接地。用于保护系统的变送器,应有预防断电、短路、或输出开路的措施。





四、在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测量元件被冻损坏(南方气候温度高,一般不用对管线进行保温)。





五、制定详实的排污计划,定期排污。





定期排污主要主要是针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表,这项工作要因地制宜。





以上内容是由西安东晶测控设备有限公司为大家提供,希望对您有所帮助,如果想了解更多的相关内容,请登录公司官网了解:www.djck.cn