话题: SF6 断路器漏气怎么办?
wantao0916
27.24.158.*
2014-06-20 16:52:04
   虽然SF6 气体是惰性气体,本身**,但由于它比空气重4 倍,在漏气点会把周围空间的空气“挤走”。因此,一旦发现配电室或电缆沟内有大量SF6 气体溢出,不得贸然进人,以免造成缺氧而窒息。此时应首先开启门窗,启动通风装置,待充分换气,SF6 气体排出后才可进去处理。


   处理时应先使用专门的检漏仪测出漏气点。如果是管路元件漏气,可先关闭断路器出口阀门,使舱内气体不再外溢,然后放掉管路内的气体。修理漏气阀门以前,应使用无水乙醇将密封面擦拭干净,检查有无影响密封性能的划痕或杂物颗粒,然后更换密封圈,紧固后开启出日阀门,重新检漏,直至故障完全排除。


   如果是断路器本体漏气,而泄漏又比较轻微,可通过阀门补充气体。用钢瓶补气时,应将钢瓶斜放,使其阀门一端低于瓶底。这样,就可保证瓶中的水分和空气杂质上浮,不致进人断路器内。补入的气量应保证断路器具有额定压力。如果漏气比较严重,一般不宜在运行中补气,而应尽快停电检修。www.huabo-plc.com