一、组合式空调机组安装

  组合式空调机组是由制冷压缩冷凝机组和空调器两部分组成。组合式空调机组与整体空调机组基本相同,区别是将制冷压缩冷凝机组由箱体内移出,安装在空调器附近。电加热器安装在送风管道内,一般分为三组或四组进行手动或自动调节。电气装置和自动调节元件安装在单独的控制箱内。

  组合式空调机组的安装内容有:压缩冷凝机组、空气调节器、风管的电热器、配电箱及控制仪表的安装。各功能段的组装,应符合设计规定的顺序要求。

  (一)组合式空调机组安装要求

  1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。

  2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。

  3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。

  4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。

  5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。

  (二)压缩冷凝机组的安装

  压缩冷凝机组应安装在混凝土达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预孔洞及预埋件等应符合设计要求的基础上。设备吊装时应注意用衬垫将设备垫妥,以防止设备变形;并在捆扎过程中,主要承力点应高于设备重心,防止在起吊时倾斜;还应防止机组底座产生扭曲和变形。吊索的转折处与设备接触部位,应使用软质材料衬垫,避免设备、管路、仪表、附件等受损和擦伤油漆。设备就位后,应进行找平找正。机身纵横向不水平不应大于0.2/1000,测量部位应在立轴外露部分或其他基准面上;对于公共底座的压缩冷凝机组,可在主机结构选择适当位置作基准面。