中国简单快捷的免费行业信息发布平台
·手机版 ·注册 ·登录 ·会员中心 ·忘了密码 ·导航 ·帮助
名站在线LOGO
·设 为 首 页
·收 藏 本 站
·新 站 登 录
网站首页
|
行业供求
|
行业产品
|
行业公司
|
站内检索
|
行业资讯
|
网站导航
|
链接交换
|
流量交换
|
网友收藏
您当前的位置: 首页 > 行业贴吧 > 话题


行业贴吧

(注意:网友的发布表不代表本站立场。)
回复话题
发新话题
返回列表
话题: 海瑞思行间空调解决方案
mxt12
123.120.11.*
2016-07-28 15:38:18
行间精密空调空调和传统精密空调相比较,具备如下明显优点:1、空调模块贴近IT机柜部署,大大缩短了气流行程,减少了空调风机的功率,降低了能耗,空调模块正面整个垂直高度都是送风1、空调模块贴近IT机柜部署,大大缩短了气流行程,减少了空调风机的功率,降低了能耗;



  2 、空调模块正面整个垂直高度都是送风面,背面整个垂直高度都是回风面,IT机柜在整个垂直高度上可以就近从空调模块吸入温度一致的冷风,确保每台IT设备都得到可靠冷却,**局部过热;



  3 、空调模块出风温度提高4-8℃。提高了换热器的效率。



  使用冷通道封闭系统可避免冷热空气的混合,提高空调的制冷效率。这样一方面可以解决机房内部的局部过热;另一方面可以起到节能减排的作用。与一般传统房间级制冷机房比较,经冷通道整合改造之后节能效果可达20%以上;冷通道封闭既可作为新建机房工程项目优化方案,也可针对现有传统房间级制冷方式的机房进行改造扩容升级。



  服务器机柜机房监控www.42u.com.cn由mxt12整理发布



  ★ 产品符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容19〃国际标准、公制标准和ETSI标准



  ★ 结构尺寸可满足定制要求



  ★ 本公司专利设计结构:机柜结构采用前后框+侧梁组装式结构,以增强机柜承重能力,机柜承重静载可达1500公斤



  ★表面处理:所有零部件表面喷塑粉,颜色满足定制要求,喷粉厚度不少于70-130μm,硬度不少于2H,附着力不低于O级国际标准,符合欧洲ROSH要求,达到国家**无害喷涂标准;表面涂层满足:1、交变湿热IEC68-2-30;2、霉菌IEC68-2-10 标准的要求



  ★ 材料厚度不低于1.5MM;安装梁不低于1.5MM;方孔条不低于2.0MM。可选配附件包,包含:理线器,PDU安装支架,风扇单元,方孔条,重(轻)载层板,气流盲板等



  冷通道封闭(气流遏制系统)



  ★海瑞斯冷通道封闭系统由自动翻转天窗,屏蔽门,气流遏制组件组成,各部分采用模块化设计,结构牢固,各装配件为标准式,能互换性使用



  ★通道门设计了观察窗口,窗口面积占通道门的73%。前通道门采用自动门,具备门禁管理功能;后通道门采用手动门,配备机械钥匙,具备强制逃生功能



  ★冷通道活动天窗开启寿命试验均在5000次以上,具备与消防联动的功能,具备手动强制开启功能,具备独立电机,保证机房断电情况下依然可紧急自动开启



  ★冷通道各个金属部件均可靠接地,以实现整体接地,而且接地通过接地铜带上的接地引出线接至机房的接地铜排上



  ★冷通道提供供烟感、温湿度、声光报警器、摄像机等设备的安装位置,满足穿过柱子,折角等特殊安装情景



  行间精密空调



  ★海瑞斯行间精密空调具备风冷,水冷,乙二醇多种冷却方式,同时具备自然冷却选择模块,在保证可靠制冷的同时,**限度的实现节能



  ★机组效率高,具备COP 3.80w/w以上的制冷效率



  ★采用垂直风机,水平送风,确保**制冷死角;采用EC风机,无极调速。风机的数量N+1备份,能确保在至少一台风机出现故障时,机组的制冷性能不低于额定的性能



  ★制冷系统采用全封闭涡旋式压缩机和R410A冷媒,并有膨胀阀、干燥过滤器、视液镜等。行间空调机组制冷管道的进出口,以及室外机组制冷管道的进出口,都有截止阀,以方便维修管理蓄电池检测http://xudianchi.create-china.com.cn



  ★室外机的盘管换热器应为内翅铜管的**翅片式换热器,冷却风机应为轴流式的风机,能在-20~45℃环境条件下保证机组的正常运行



  ★行间空调应配有微处理控制器,自动控制机组的运行,并根据参数的变化控制机组的运行。多台行间空调的微处理控制器应可以组网通讯,行间空调之间通过组网通讯,实现故障切换、备机轮换、报警上传等



  ★行间摆放,与机柜高度严格保持一致,同时可以与服务器机柜,冷热通道搭配组成海瑞斯模块化数据中心



  ★全正面维护,在线热拔插,可以实现不停机扩容及不停机维护
共0个回复
回复话题
发新话题
返回列表



新站登录--网站简介--流量交换--名站收藏夹--广告服务--友情链接--免责声明--联系我们--意见建议--违法举报--侵权举报
Copyright 2005-2024 名站在线[fwol.cn]版权所有 经营许可证:粤ICP备17047754号