??? 当某一防火分区直线段需多台卷帘门分隔时,**将三台以下作为一个部位对探测器进行编码,任何一对探测器接受到信号后,三档门同时下降。此时,只需一只联动控制盒控制其中一台卷帘门,而将其余几台卷帘门控制箱内的自动控制线,并联于联动控制盒直接控制的卷帘门控制箱内。如果同时启动的卷帘门超过三台,起动电流较大,中间继电器及主电源控制开关、导线都要相应加大,是很不经济的。同时,一组带的设备太多,故障点也多,难以及时排除。在某一防火分区直线段的一条防线上,分组下降是不会影响防火功能的。因为,烟雾的扩散速度很快,在**组卷帘门下降后,如果火势未能控制住,烟雾会继续扩散到第二组卷帘门上空,使第二组感烟探测器动作,第二组卷帘门下降。卷帘门第二步下降到底的控制信号由相应部位的感温探测器控制。



??? 消防联动系统的设计应注意控制电压的选择。卷帘门联动控制盒属自动报警系列产品中的信号输出设备,按规定其工作电压为直流24 V,生产厂家为保证设备的可靠性和安全性,允许交流36 V以上电压引入。因此,防火卷帘门一般都有两种控制电压供设计选用,即直流24V,或交流220V。卷帘门控制电压采用直流24 V可直接联动自动报警系统,但在使用中也存一些问题,卷帘门控制回路中有交流接触器辅助触点、限位开关接点、手动控制按钮触点等,如果某一触点氧化严重,形成具有一定耐压的绝缘层,就可能使回路控制失灵。卷帘门采用交流220V电压作为控制电压,控制回路的可靠性较直流24V要高,但又存在各种信号电压的转换问题,在卷帘门控制箱内加设直流24 V继电器,将自动和远动信号引入。此时,需要自动报警设备和卷帘门生产厂协调,按设计要求配备元器件。 