话题: 海尔空调高压报警与低压报警的介绍
kuixiaohe
222.46.21.*
2013-07-11 10:09:54
空调高压报警产生的原因及解决方案:1、传感器故障,解决方案:更换压力传感器。2、 空调外机太脏,解决方案:清洗外机。3、空调维修过程中制冷剂加入量过多,解决方案:释放氟利昂至标准量即可。
   机房空调发生低压报警有以下几个原因:
   1、恒温恒湿精密空调低压保护设定值不正确。正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。   
   2、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时,可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时,应向系统补充氟利昂制冷剂。  
   3、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。   
   4、机房专用恒温恒湿精密空调(机房空调)膨胀阀故障。热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;造成低压告警。应加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨胀阀。   
   5、机房专用恒温恒湿精密空调系统中有泄漏。用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏。如24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常;如果压力变化值超标,那么应检查漏点,主要查以下几处:   
 (1)与机房专用恒温恒湿精密空调压缩机相连螺母处;  
 (2)与室外机相连的单向阀处;  
 (3)室外机与压力开关连接处;  
 (4)储液罐上的单向阀处;   
 (5)管道和盘管等处。