结合行业标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》的修订,完成38个局部承压试件的单调加载或循环加载试验,研究采用国产铸造垫板的预应力混凝土锚固区传力性能,包括破坏模式、开裂荷载、极限承载力和裂缝宽度等,并进行相关影响参数分析。试验结果表明,采用《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002)局部受压承载力公式估算整体铸造垫板锚固区的极限承载力与试验值会有较大偏差,有必要在国内相关标准中纳入后张预应力混凝土锚固区传力性能检验要求;大多数单调加载试件的极限承载力能达到预应力筋极限抗拉力标准值(Fptk),但仅有少数能达到1.2Fptk,且单调加载试件的极限承载力约为循环加载试件的1.1倍;喇叭管上设置二次翼缘、增大螺旋筋圈径、提高混凝土强度以及加大锚固区承压面积可提高锚固区极限承载力,而表层箍筋的配置可提高锚固区开裂荷载并减小劈裂裂缝宽度。
液压千斤顶在顶升作业时,要选择合适吨位的液压千斤顶:承载能力不可超负荷,选择液压千斤顶的承载能力需大于重物重力的1.2倍;液压千斤顶**高度合适,为了便于取出,选用液压千斤顶的*小高度应与重物底部施力处的净空相适应,起落过程中垫枕木支持重物时,液压千斤顶的起升高度要大于枕木厚度与枕木变形之和。
用手柄顺时针旋紧回油阀,上下揿动手柄,应使<a href="http://www.sunbosscn.com">液压千斤顶</a>顶头置于负载物正确的顶升部位的下方,直至顶头接触负载物,举升负载物至希望的高度,如在重物(车辆)下工作,应将安全支架置于负载下的正确位置,再将负载转移到安全支架上,而移走液压千斤顶。使用完毕后,应使用液压千斤顶升负载物,而后移走安全支架。逆时针很缓慢地旋转手柄,松开回油阀,就能使顶头平稳地下降,回油阀旋转不超过一圈。