话题: RO系统清洗箱体积的计算
jcwater
123.233.202.*
2013-09-22 11:57:50
反渗透系统清洗时的清洗箱要求防腐蚀,材料可选用玻璃钢、聚氯乙烯塑料、钢罐内衬橡胶等。由于RO膜对温度有具体要求,在一些特别寒冷或炎热的地区,应考虑箱内安装加热或冷却装置。一般要求清洗温度不低于15℃,因为温度较低时,将影响清洗效果。


 


确定清洗箱的体积时,应考虑压力容器的体积、保安过滤器的体积、有关流通管道的体积等


 


举例说明:某厂RO装置膜组件采用6-3排列,即**段有6个8寸膜组件,第二段有3个8寸膜组件,每个膜组件内装6个40寸长的膜元件。


 


清洗箱体积可计算如下:


1)每个压力容器体积:


V1=1/4*π*D2*L=3.14/4*[(25.4*8)/1000]2*6=0.1884m3


9个压力容器体积:


V2=0.1884*9=1.6956m3


假设膜元件占压力容器体积为30%,则9个压力容器内贮存水的体积:


V3=1.6956*70%=1.1869m3


2) 以50m管道长计(φ89*3.5衬胶管),管道内储存水体积:


V4=1/4*π*D2*L=3.14/4*0.0822*50=0.264m3


3)以φ600、**高度1.3m计,保安过滤器内储存水体积:


V5=1/4*π*D2*H=3.14/4*0.62*1.3=0.3674m3


以滤芯占过滤器体积的5%计,则过滤器内储存水体积:


V6=0.3674*95%=0.349m3


4)总体积:


V= V3+V4+V6=1.1869+0.264+0.349=1.8m3


考虑到未可预见因素,总体积乘以系数1.2,即


V’=1.2V=1.2*1.8=2.16m3


考虑清洗循环过程中,清洗箱内应有贮存体积0.5m3,故计算体积为:


V”=2.16+0.5=2.66m3


 


由上可知,清洗箱可选择体积为3m3
http://www.jingchuantech.com/fstjshd/228.htm